新房電怎么走

141****7365 | 2018-06-28 20:14:10

已有3個回答

  • 132****7370

    水電工藝
      1、 線入管(線必須套在PVC的保護線管里,我們的線管是聯塑的,基本踩不破,線在線管中是全封閉的),管入盒(線管必須插到開關底盒里)線在線管中間無接口,線在線管中的截面積不超過線管的40%(保證線的散熱和以后的跟換靈活,方便檢修)。強弱電分開套管(強電的周圍會有很強的磁場,會影響和干擾弱電的信號,導致電話、電視信號的不清晰。強電線用的是金杯國標的多股軟線(一般公司用的是硬質線),弱電線全部用的是秋葉原的(一般公司用的是山寨版安普的線),然后橫平豎直,方便以后的檢修,找電路的走向。
      不同的一些施工工藝:
      其一,轉彎的地方不要用彎頭,特別是直角彎堅決不用。(大家可以試驗一下,將彎頭解剖以后,它是一個純直角,如果要跟換線的話,三根線在通過直角彎的時候,會很難抽動,不利于線的更換。我們建議用冷彎法,將與線管等直徑的唐璜套到線管里,將線管彎成我們需要的角度,這樣及不影響線管內的截面積,又保證了轉彎線管部位的平滑。在換線的過程但中,保證線的順利通行。
      其二,管與管之間不用打膠,直接用連接好就行。因為現在的鋪磚都是干鋪法,本身地下面就基本沒有什么水分,也就基本沒有多少水分會到線管里。再一個管與管之間打膠會要一個很嚴重的問題,PVC膠能夠將PVC線管粘合在一起,它對塑料是有一定腐蝕作用的。單在對線管之間打膠的時候,很有可能膠打多了一點,而且是在里面,根本看不到。將膠滴到了線管里的線的膠皮上,這樣不知不覺就將線的膠皮腐蝕掉了,導致短路。所以我們建議不要對線管打膠封閉。
      水 路
      1、水路主要是橫平豎直,左熱右冷。
      2、我們用的管是PP-R管,它的主要成分是聚氯乙烯。也叫熱熔管,它的管與管之間的連接是通過一個電加熱器,將兩根管溶合在一起,形成一根通管。這種管的關鍵就是連接部位的連接情況好壞。連接以后我們要做打壓試驗,以此來檢驗管的連接情況,看是否有滲漏。長沙的自來水的壓力介于0.3MP到0.4MP之間,按國家規定是打極大值的1.5的壓力進行測試,我們是打1MP進去。將冷熱水管聯通一起打1MP進去,2小時以后檢查,壓力表不掉0.05MP(壓力表還有0.95MP),視為合格。檢測以后不掉壓,證明連接沒有問題,以后就不會漏水了。
      電視墻上的線組,上面一個電源是插電視的電源線,下面有插機頂盒和功放的電源線,還有有線和網線。
      線入管,管入底盒,入底盒的地方全部接鎖扣,保證連接牢固, 線入管,管入盒,線在線管中無節頭,線管入盒要接鎖扣,管線走的橫平豎直,轉彎的地方全是冷彎,便于以后的抽動,靈活過橋的時候,要接過橋彎,或是冷彎,不影響地面高度。
      客廳電視墻上的,預埋50的PVC管,便于穿電視信號線和插座線及其它信號線,線不至于吊在空中,接頭用的是145度彎頭,便于穿線。右邊是電視線和網線都是秋葉原的。電視線是藍色的四層高頻線,信號的保真和傳輸速度非???。
      橫平豎直房:橫平豎直,交叉節過橋彎,水管要沒入墻壁1.5-2CM
      水路在打壓,壓力一般打1.0,2個小時后,壓力表還有0.95視為合格。

    查看全文↓ 2018-06-28 20:15:01
  • 132****5559

    水路一般走頂!以后出現啥問題維修方便很多,但走頂水管要用的多些;當然水路也可以走地面,在地面開槽能穩固PPR管,水管線路較短,但需要在地面開槽,比較費工。跟地面電線管會有交叉。萬一發生漏水現象,不能及時發現,對施工要求較高。
    電路一般走地面,布線原則橫平豎直,在墻上的線要開槽!

    查看全文↓ 2018-06-28 20:14:53
  • 141****9602

    增排就可以了,我裝過的房子從來都沒全部重排的,如果你是不在乎錢的話,另作別論?,F(xiàn)在的電線線管質量都是很好的,一般都很少出現問題, 要考慮維修的話就盡量多走頂面吧, 然后所有的必須穿線管,包括承重墻的地方都必須開槽布線管,(不能用黃臘管代替)這樣以后有線出問題就可以直接重新穿線,不用破壞任何裝修部分, 另外沒個線管穿線不要超過管子截面的40%,一般16管3根線,線多了,以后換線拉不動 照明一組,2.5平方(1.5就完全能滿足) 普通插座一組2.5平方
    空調一組4平方 廚衛插座可以用一組,也可以分開4平方就夠了
    追問
    謝謝您的回答,也就是說就算是增排的話,只要走線和穿管沒問題,以后維修也是可以直接抽出來換新線的是吧,當時項目經理說增排的話都有接頭,抽不出來,只能砸墻。。。
    還有浴霸和廚寶不用單獨一個回路吧? 和廚房洗手間共用一個回路也可以嗎?
    追答
    有些承重墻的地方不好開槽,很多都是用黃臘管代替,黃臘管只是有保護電線的作用,是軟的,以后換線拉不出來 所以你每個地方的線都開槽,穿管, 以后換線是沒的問題的,還有就是拐彎多的線路你可以留個假插座的形式,免得以后換線費力,另外就頂上的線也必須穿管然后所有線管用管卡固定,那個很便宜,算上也是正常做法,不過有些人會偷工減料,另外你現在的配電箱上是幾組線,就在那個上面增排就可以了 所有線管鋪好后,不要壓扁咯
    追問
    大概明白你的意思了,你說的假插座應該是接線盒吧。
    還有一個問題不確定,之前項目經理說增排的話有接頭,所以我一直認為增排是在原有的某一個回路上再分出來支路,但聽你這么說,增排也是原有的各個回路不動,也就是說如果之前開放商布線,廚房和衛生間各有一個回路,但是用的是2.5平方的線,現在我想廚房和衛生間換成4平方的線,也只是各增加一個回路,原有廚衛的回路不動,我這么理解對嗎?
    追答
    嗯,接線盒,一時忘了名字,這個說多了就糊涂了,原有線路組不動,廚房衛生間再在原有線路組上加一組4平方的線就可以了,(就是單獨控制開關那里分一組線出來就行了,也可以把原來的線抽了,穿一組4平方的線過去,也可以另外加一個回路一組線,不建議), 增排可以是在原回路上就是配電箱開關那里加線也可以在原路線某一點接線,根據具體情況選擇,總回路不變。 也可以增加回路,線路組 你考慮的太復雜了哦,像專業人士一樣,你就直接說,然后廚房衛生間用4平方的線就可以了

    查看全文↓ 2018-06-28 20:14:48

相關問題

  • **好走的橫平豎直,盡量避免走斜線,**好不要走,方便以后維修還有安裝一些東西打眼的時候不至于打到線上!因為裝修一般地面都需用處理(地板或者地磚),都需要加高地面,所以**好是在地面上布線,后期就全部遮蓋了!**好是地面墻角那個地方,還有頂面石膏線下,或者吊頂里邊!

    全部3個回答>
  • 現在一般在控制箱裝一個2P漏電開關,后邊裝近十個1P空開廚房裝一路插座,4平方毫米客廳空調一路,4平方毫米每兩臥室共用一路空調,,4平方毫米,或者每個空調單獨一路.普通插座可分兩路或三路.照明可分兩路有的冰箱單獨放一路衛生間單獨放一路,有電熱水器的再放一路,每間房普通插座可就近為兩路,照明只一路所有串行并聯

    全部4個回答>
  • 不好說。具體問問當?shù)胤抗苤行模纯捶績r的影響因素,如下:個別因素:房屋質量、樓層、朝向、地段、建筑類型、規劃質量、建造成本、物業水平環境因素:噪音、污染、綠化、水環境、教育、交通、醫療、商業、金融等配套設施經濟因素:經濟發展水平、收入水平、通貨膨脹、物價水平、供求緊張程度政策因素:土地供應、房改政策、稅收、資金供應政策、城市發展規劃導向、人口因素:城市化水平、人口遷移的程度、消費理念和動機社會文化等具體問問房管中心。