供熱壓力會根據設計要求在不同高度設計壓力不同,一般小高層(11層)壓力在6公斤以上。
全部5個回答>18高層暖氣壓力多少合適呢?有知道的嗎?
155****6281 | 2019-05-04 22:45:17
已有5個回答
-
131****8045
試壓是按照暖氣**高運行壓力的1.5倍測試,而暖氣運行壓力**高不超4.5,實際壓力一般都在1.5-2.5之間,所謂試8個壓,是工程驗收的需要,頻繁試壓,對舊管路暖氣片有害無益
查看全文↓ 2019-05-04 22:47:44 -
136****6401
如果有高層的話控制在0.5左右,樓上溫度不高可加點調節,地暖不能超過0.5。
查看全文↓ 2019-05-04 22:47:10 -
136****3113
高層主要分多少層。供熱壓力會根據設計要求在不同高度設計壓力不同,一般小高層(11層)壓力在6公斤以上。
查看全文↓ 2019-05-04 22:46:57 -
148****9728
如果安每蹭高度按3.5米計算,加管道流體阻力,3.5×15×1,25=65.625M=0.656MPa
查看全文↓ 2019-05-04 22:46:38
運行壓力0.6﹏0.7MPa -
142****2414
熱水供暖的暖氣供水系統,為了避免在支管和暖氣片上出現過大的壓差,在高層樓房都是采取分段方式供暖,一般8層左右分為一段,這樣一來對于室內支管和暖氣片系統來說,**大壓力不會超過6公斤(實際一般小于4公斤),所以在暖氣安裝完成系統試壓時,室內支管和暖氣片系統的試壓壓力應在7~8公斤范圍,對于干管和立管應不小于設計供水壓力的1.2倍。
查看全文↓ 2019-05-04 22:46:26