一、防火門等級劃分:甲級不小于1.2h,乙級不小于0.9h,丙級不小于0.6h。二、不同等級防火門適用:*甲級:設備房(如消防泵房、配電房、發電機房、防排煙風機房等)門、防火分區、防火墻上開門;乙級:封閉樓梯間門、樓梯間前室門、防煙樓梯間與消防電梯合用前室門、消防電梯前室門、直接開向前室或合用前室的戶門;丙級:豎向井道門,如強電井、弱電井、管道井門、空調機房。1防火卷簾耐火極限大于等于3.00h17層的高層住宅防火門是用什么樣等級的--采用乙級防火門。2 K4上述規定在《建筑設計防火規范》和《高層民用建筑設計防火規范》里有相應規定。
全部3個回答>??電梯機房門尺寸有哪些?一般電梯門尺寸是多少?
153****5262 | 2019-06-23 08:43:47
已有3個回答
-
131****7532
截面大小還是電井的尺寸,需考慮電梯門外側增加一個電梯機房上下檢修的通道和防雨罩;
查看全文↓ 2019-06-23 08:44:41
是否該電梯采用無機房的電梯,該電梯頂不設機房,只不過電梯間頂高度略高點吧,只有層高不小于4.8m,采用無機房電梯就夠了 -
132****0285
電梯機房門沒有特別是要求,正常的入戶門寬高比即可,如門洞尺寸寬高比為0.9~1.1×2.1~2.7米均可。
查看全文↓ 2019-06-23 08:44:34 -
141****7233
建筑7.4.10條,消防電梯的設置中,消防電梯井、機房與相鄰電梯井、機房間,當在隔墻上開門時,應設置甲級防火門。
查看全文↓ 2019-06-23 08:44:30
2.高規6.3.3條,消防電梯的設置,同建規中相關要求。
3.技術措施2009版中,9.5.4條關于消防電梯機房的規定中,電梯機房門應為甲級防火門。
4.技術措施2009版中,9.5.7條規定,電梯機房門應為乙級防火門(直接開向室外者除外)

相關問題
-
答
-
答
2噸無機房載貨電梯井道尺寸寬2800×深3200,轎廂寬1500×深2700×高2200,開門寬1500×高2100,底坑≥1600,頂層高度≥4500
-
答
TSGT7001-2009《電梯監督檢驗和定期檢驗規則》第2.1條(3)規定:機房門的寬度不應小于0.6米,高度不應小于1.8米,并且門的開向不得向機房內開啟。門應當裝有帶鑰匙的鎖,并且可以從機房內不用鑰匙打開。門外應當標明“機房重地,閑人免進”,或者有其他的類似警示標志。
全部3個回答> -
答
電梯機房門沒有特別是要求,正常的入戶門寬高比即可,如門洞尺寸寬高比為0.9~1.1×2.1~2.7米均可。
全部3個回答> -
答
一、目前沒有明確的尺寸規定二、通過《住宅設計規范實施指南》提出:1、不能盲目選用醫用電梯;2、正在協調工程建設標準與產品標準的矛盾;3、從改造擔架和利用住宅電梯轎廂對角線入手,提出“容納擔架電梯”的設計參數;4、支持各地采用論證會議,形成紀要,目前選用1000KG,1500X1600轎廂基本可行。
全部3個回答>